Collegamento dei magnetotermici
     
Autore Messaggio opzioni
Alan_Ford




una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli


postato il:
11.10.2018, alle ore 22:30
zio bapu:
Alla fine ti basta controllare li o nelle scatole e guardare se i fili di sezione maggiore si collegano a quelli di sezione minore.


Speriamo bene, di solito nelle scatole c'è un groviglio di fili allucinante.

MB54:
Quello che ho visto su mie termiche anzianotte (ma non vetuste) è lo scatto multiplo per 'simpatia'. Se montate sulla stessa barra di sostegno, come nel tuo caso, la vibrazione dello scatto di un modulo fa scattare anche altri magnetotermici, anche se non coinvolti dal punto di vista elettrico


Vanno in risonanza

gironico:
visto che è aperto... controlla i serraggi e stringi a maledizione.... il capocorda a bossula... optional...


Intendi questo? Può reggere una corrente intensa?
picmicro675




una ogni 10 livelli


postato il:
11.10.2018, alle ore 22:47
Alan mi sa che Giro intende questi

Che quanto pare non se ne vedono nelle foto.



Anno nuovo, forum nuovo.
Mi sa che lascio.
ENRICO51





postato il:
12.10.2018, alle ore 11:31
Prima di aprire tutte le scatole di derivazione, stacca i fili di uscita del magnetotermico LUCI e vedi se si accendono ancora, magari non funziona bene e i contatti restano incollati. Se anche coi fili staccati le luci si accendono, armati di pazienza e apri le scatole una alla volta finché non trovi il pasticcio.


L'uomo ha diviso l'atomo ma non sa dividere il pane
Anche il chiodo ha la testa però non ci ragiona, la stessa cosa capita a più di una persona.(Gianni Rodari)
gironico




una ogni 100 livelli


postato il:
12.10.2018, alle ore 11:52
picmicro675:
Alan mi sa che Giro intende questi

Che quanto pare non se ne vedono nelle foto.


esatto, questi... ma per fare un bel lavoro occorre la sua pinza.... altrimenti gli dai almeno un accostata con una pinza generica e poi stringi a maledizione i serraggi sugli interruttori...

Tra un'anno gli dai una ripassata che vedrai mezzo giro la vite di serraggio la fa... poi per qualche anno dovresti essere apposto.

Non sottovalutare mai i serraggi...

Tornando al problema che hai, se dalle termiche esci la rispettiva coppia di lineea inutile che li sganci per identificare il problema. da li difficilmente risolverai o perlomeno non ti puoi fare un'idea...

In derivazione avrai la coppia della linea F(marrone) e N (blu) della linea prese con una sezione più grande... normalmente almeno un 2.5mm.

In questo nodo si derivano altre linee che andranno alle prese oppure ad un'altra eventuale scatola di derivazione.

Prima cosa da fare:

Stacchi la termica delle prese e sui morsetti misuri con il tester la tensione.
Ti sconsiglio di usare il cercafase a cacciavite in quanto per induzione l'altra linea ti potrebbe farlo accendere quindi ti dà un falso positivo.

Se rilevi tensione di rete, è completamente mescolata, ovvero f e n.
Inizi a scollegare una coppia di linea che si deriva a quel nodo di partenza fino a che misuri un'assenza di tensione. Le coppie le dovresti distinguere discretamente in quanto andranno via sulla medesima forassite.

Individuata la linea che crea appunto il problema.... la insegui fino a valle... Dal nodo di diramazione di partenza sopracitato, fino a valle della linea incriminata... ci stà il problema.

Se non hai dimestichezza con l'impianti, mentre effettuit misure nei grovigli delle derivazioni... tieni una persona a portata di mano del differenziale in modo da sganciarlo se prendi una briscola....

Dato come sono collegate le termiche non mi scandalizzerei se in qualche morsetto scappa fuori qualche filino di rame che a volte non si riesce a vedere ma lo senti subito...

P.S. tieni il corpo isolato dal muro... se tocchi una fase in tensione e te sei collegato a terra ti prendi la zizzola... Il differenziale potrebbe essere bighellone ad intervenire... (Grat Grat)




La vita è troppo breve per bere vini mediocri
Alan_Ford




una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli una ogni 10 livelli


postato il:
13.10.2018, alle ore 16:10
Grazie a tutti!
segui questo thread con grixFC, per questa funzione devi aver installato il software grixFC

torna su
     

Come utente anonimo puoi leggere il contenuto di questo forum ma per aprire una discussione
o per partecipare ad una discussione esistente devi essere registrato ed accedere al sito




 







 
 
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2024 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale